Zu meinem vorherigen Post noch eine zusätzliche Frage: Hier verstehe ich den Satz nicht: Das steht bei "minimales Leistungslimit". Verstehen würde ich: statt "nur" => "nicht" - oder bin ich da auf dem Holzweg? Danke und Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, vielen Dank für die Erläuterungen, das ist so nachvollziehbar. Ich habe nun auch mal größere Werte (bis 50 W) getestet, aber das Aufhängen mit Wartezeiten über mehrere Minuten tritt dabei auch weiterhin auf. Irritierend war für mich dabei auch, dass man im DPL Werte für "Minimales Leistungslimit" wohl nicht einstellen kann, wenn diese größer sind als der Wert in "Grundlast" - ist das wirklich so? Ich konnte keine entsprechende Wertekomi abspeichern. Zwar konnte ich den Wert eingeben, habe dann auf den blauen Balken "Speichern" gedrückt, der dann auch die Farbe von Hell- auf Dunkelbau geändert hat, was ja m. E. eine Speicherbestätigung darstellt. Dies war aber wohl nicht so. Wie ich dann nach etlichen erfolglosen Versuchen festgestellt hatte, muss wohl die Anzeige ganz oben kommen "Settings saved". Auf die hatte ich nicht geachtet, da man auf dem Handy dazu immer erst fleißig rumscrollen muss. Also, wieder was gelernt. Das System ist über Nacht gelaufen, wobei es wohl eine Vielzahl von Abschaltungen gab. Es waren wohl nicht nur solche dabei, bei denen die Fläche im Display "gelb" wird, denn dabei bleiben m. E. die Werte von "Inverter Gesamtleistung heute" erhalten - oder?. Es war aber so, dass dieser Wert mehrfach auf "Null" gestellt war und dann auch alle Einträge in der "Ereignisanzeige" immer wieder gelöscht waren. Mit diesem Verhalten konnte man keine Rückverfolgung der Ereignisse mehr machen. Über HA konnte ich entnehmen, dass es wohl mindestens 7 Abschaltungen waren. Ich hatte gestern auch durch Zufall mal gesehen, dass das langsame grüne Blinken (4 sec) plötzlich für einige Sekunden wechselte zu einem schnellen roten Blinken und dann gleich in ein langsames Blinken überging, das kommt mir alles sehr eigentümlich vor. Die "ausführliche Protokollierung" hatte ich immer aktiv. Allerdings ist das Verhalten wohl so, dass die Debug-Konsole nur Daten liefert, wenn man auch auf der Seite "Konsole" ist. Stellt man fest, dass eine Abschaltung erfolgte und geht daraufhin dann auf "Konsole", hat man keine Daten der Vergangenheit zur Auswertung der Hintergründe des Abschaltens. Allerdings kenne ich mich mit diesen Dingen nicht aus und hänge daher mal die Daten am Ende hier an, die kurz nach einer Abschaltung dort aufgenommen wurden. Vielleicht kann einer der Fachleute hier ja daraus etwas entnehmen - schon mal genz herzlichen Dank! Tja, in diesem Zustand ist das System nur sehr begrenzt brauchbar. Meine FW ist aktuell und die RSSI-Werte sehr gut. Dann hoffe ich auf hilfreiche Infos - vielen Dank! Grüße RX Period End ======================= |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, hier zur weiteren Erläuterung noch mal Bilder. Nach Abschaltung: Eine Abschaltung ist erfolgt, dabei ist der Tagesertrag auch auf Null gesetzt worden. Dann ging die Leistung auf die 809 W hoch Die Einschaltung erfolgte dann aber erst wieder nach ca. 5 Minuten! Dann sah es so aus: Die Einspeisung (Gesamtleistung) ist korrekt bei 400 W (ist so konfiguriert) und die Aufteilung mit "Leistung Netz" passt auch. Warum ist das System über Minuten hinweg immer wieder "regungslos? Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, noch mal danke für die schnelle Antwort und die Erläuterungen. Ist ein prima Ansatz. Das Mindestlimit habe ich zum Test mal auf 50 W gesetzt, das Problem bleibt. Im Moment bin ich ratlos. Auch das Verhalten beim Einschalten mit den "endlosen" Wartezeiten ist weiterhin. Beispiel: Dieser Zustand bleibt dann mehrere Minuten so bestehen bis dann plötzlich der Wechsel auf "Grün alle 2 sec." erfolgt und die Stromeinspeisung startet. Gelegentlich tritt aber auch der Fall auf, dass plötzlich für einige Sekunden die LED wieder rot blinkt und der WR in seinen Ausgangszustand geht. Nun denn, ich hoffe, das Mysterium lässt sich doch noch lösen. Gruß |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wie sieht deine OpenDTU-Hardware aus? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, hatte Termine, war unterwegs. Da habe ich Folgendes gefunden: Ich denke, dass könnten die gleichen Probleme sein wie bei mir. Der Thread ist sehr lesenswert. Auch darauf besierend habe ich vorhin mal die Frequenz geändert von 865 MHz (Standard) auf 863 MHz. Ich hoffe jetzt - drückt mir die Daumen ... Danke, Grüße und schönes Wochenende |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich habe kürzlich eine Nulleinspeisung mit Akku (LiFe 25,6 V / 100 A) in Betrieb genommen:
Grundsätzlich funktioniert das System schon recht gut.
Aber es gibt ein Problem beim Einspeisen.
Der WR hat die Unart, dass er gelegentlich abschaltet, auch wenn noch reichlich "Bezug" vorhanden ist, z..B. 150 W.
Auch wenn man diesen Wert dann noch deutlich erhöht, z. B. auf 1,5 kW, startet der WR nicht zeitnah. Bis ein Starten erfolgt, vergehen meisten so um die 7 Minuten, häufig aber auch bis zu 15 Minuten.
In der Zwischenzeit ist die Anzeigefarbe bei der oDTU onBatt gelb (orange?) und alle Werte werden auch korrekt angezeigt - nur startet er nicht.
Eigentümlich auch, dass die grüne LED am WR i.d.R im Takt von ca. 4 sec (!) blinkt. Diese Blinkrate steht nicht im Manual. Ich habe bei der Hotline daher nachgefragt: kennt man dort nicht ...
Hat jemend hier eine Idee, wie man diesem Problem des verzögerten Startens beikommen könnte?
Hier meine Konfiguration:
Dieses Verhalten tritt auch auf, wenn der Lader abgeschaltet ist und damit gegenseitige Beinflussungen nicht stattfinden können.
Das System ist sorgfältig konfiguriert.
Die beiden Strings sind direkt hinter den BC-4 Steckern jeweils für Plus und Minus zusammen geführt. Hier ist ja Vorsicht geboten, denn die Minusleitungen der beiden Strings sind intern im WR verbunden. Erst an der Zusammenführung geht das DC-Kabel dann zum Akku. Die Leistung beider Strings ist bei Volllast daher auch bis auf 0,5 W identisch, passt also prima.
Die maximale Leistung habe ich so begrenzt, dass der maximale DC-Strom je String 16 A beträgt (Datenblatt: <16,5 A).
Das alles funktioniert gut - nur das Starten hat diese höchst unpassende Verzögerung.
Schon mal vielen Dank im Voraus für hilfreiche Informationen.
Gruß
Werner
Beta Was this translation helpful? Give feedback.