Nulleinspeisung trotz vollem Akku mit Solar-Passthrough / oberem Ladelimit? #761
-
Huhu! Eine kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen so vorzunehmen, dass ich ein oberes Ladelimit einstellen kann und trotzdem nicht ins Netz einspeise? Aktuell ist meine Beobachtung, dass ich, wenn ich ein festes SOC-Limit mit 90% einstellen will (zum Akku schonen), ich dazu Solar-Passthrough aktivieren muss. So weit - so gut. Nun würde ich ein Einspeisen jedoch gerne um jeden Preis vermeiden, einfach weil ich es dem gierigen Netzbetreiber nicht gönne. Mit Solar-Passthrough wird die Nulleinspeisung nun aber ignoriert wenn der Akku voll ist und es geht aller Überschuss ins netz. Gibt es eine "Best of both worlds"-Option, die sowohl das obere SOC-Limit als auch die weitere Nulleinspeisung ermöglicht? Wäre so eine Funktion villeicht für die Zukunft denkbar? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 2 comments 9 replies
-
Gibt’s. Aber nur im laderegler. Und der kann von der openDTU aktuell nicht gesteuert werden. Du musst beim laderegler eine obere Spannung vorgeben. Dann hört er auf den Akku zu laden. Die DTU regelt die Ausgangsleistung des wechselrichters. Der verbraucht Strom. Die Akku Spannung fällt und der laderegler lädt wieder. Ob das in Summe schonender ist … keine Ahnung. Du kannst aber in openDTU nicht einfach sagen „lade auf 90% und mache dann nur noch eine Nulleinspeisung“. Irgendwo muss die Leistung, die der laderegler an die Batterie weiter reichen will, ja hin. Im Solar passthrough „verschwindet“ die Leistung einfach in der AC Einspeisung. Daher kann der Akku auf dem gewünschten SoC gehalten werden. Ohne dynamische Begrenzung der Ausgangsleistung des ladereglers ist deine Frage also mit „Nein“ zu beantworten. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Naja, dann stell deinen Laderegler so ein, dass er in Absorbtion und später in Float geht, wenn dein Akku bei ca. 90% ist. Das geht natürlich nur über die Spannung, die musst du dann genau tunen. Den Full-Solar-Passthrough SoC setzte du dann auf 100%, die du nie erreichst. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Naja, dann stell deinen Laderegler so ein, dass er in Absorbtion und später in Float geht, wenn dein Akku bei ca. 90% ist. Das geht natürlich nur über die Spannung, die musst du dann genau tunen.
Den Full-Solar-Passthrough SoC setzte du dann auf 100%, die du nie erreichst.